酒吧的聲場環境復雜,治理其噪聲也是需要經過特殊設計的。比如低頻聲波穿透能力很強,就需要抵銷該波長所需的消聲腔厚度;而且一般酒吧大廳都是一個六面體,需要控制的范圍比較,單地面一個面的減振就不好把控,而聲音減低的話,酒吧就可能會因為沒有震憾效果而流失顧客。所以在酒吧音響工程時減振隔音工作一定要做好。下面重慶藝中寶給大家一些建議:
一、低頻振動的消除
酒吧音響的聲波靠多個音箱設備來實現的,有幾個音箱對應聲源,也就有幾個球面聲波。音箱可以通過多個途徑傳遞聲波,如立柱、下水管道等。對處于在居民樓的底層酒吧,控制難度則相當大,必須從各個點、面都進行必要的減振隔音,才有可能達到設計要求。
1、可以通過安裝音箱減振器或減振吊鉤,將點聲源所帶振動與建筑聯接點進行隔離。酒吧音箱通常放置地面或懸吊于橫梁四周,在播放強勁音樂時,音箱對地面、梁柱體或樓板產生與音樂頻率諧振的撞擊,進而以固體傳聲的形式以彈性波傳至樓上居民室內。通過安裝音箱減振器或減振吊鉤就很好的解決了這個問題。
2、梁柱及樓板增設減振阻尼層和隔聲層,以消除高能量聲波對主梁、主柱及樓板產生的撞擊。音箱聲波發出后,聲波在空氣中產生高能量振動,一波一波對墻柱梁樓板產生聲波撞擊,其中低頻部分可以穿透水泥墻面并迅速上傳居民室內。
3、消防管道與下水管道增設阻尼層和隔聲層。高層建筑的下水管一般在底層店面集中,酒吧聲波可以透過水管薄壁直傳各戶,因此,必須對各與樓上住戶連接的下水管道重新包裹,內層加包減振阻尼層,外層加裹隔音層,中間還必須增加軟聯結。
二、減少聲波的泄漏
如果酒吧地處居民區附近,進出通道、消防門、空調排氣口這些地方就容易成為酒吧音響聲波的泄漏口,給附近居民造成影響,因此也需要做好預防設計。
1、酒吧進出通道設計成“聲閘”結構。在現實中,大部分酒吧僅設一道門,無論該道大門隔聲性能如何優越,在客人進出開關的時間里,酒吧聲波不可避免地產生泄漏。因此,設計上應在塬大門距離不低于1.5M 處再加設一道隔聲門,目的是使客人開啟第二道門時第一道門已經關閉,聲波無法泄出。
2、門縫、門檻、門碰減少漏聲。過多的門縫間隙使大門隔聲效果大大降低,因此必須在該些部位采用膠條設計成密閉結構,通過膠條壓緊和空氣壓縮變形確保聲波無法從縫隙處漏聲。
3、排氣口安裝寬頻消聲器。空調、排氣口在排放過程中會把噪聲一并帶出。必須加裝復合消聲器,在不影響正常排風前提下,將高中低寬頻聲波在消聲器內得到基本消除。
4、酒吧內增設吸聲軟包。酒吧墻面、沙發、座椅應多采用吸聲材料,以降低室內聲場的聲壓,同時也可調節酒吧音量音調更趨和諧動聽。
三、酒吧夾層的隔振
許多酒吧由于樓面高度較高,通常設計有夾層結構,而夾層設立時,為了底層大廳有良好的空間和視線,又盡可能把夾層立柱數量、體積減至最小,用材上也通常采用鐵花與鋼結構體。這就使得酒吧聲波在夾層振動問題上愈顯突出:鋼結構傳聲速度極快、夾層振幅過大、夾層鋼構與墻體、立柱聯接過密等,直接導致振動波迅速向所聯接墻體并通過墻體向上層住宅傳遞。
因此,酒吧的夾層結構圖在設計上應註意鋼結構與墻體梁體的減振分離,同時根據鋼結構重量及受力分布選用固有頻率接近、變形量合適的減振裝置,夾層地面鋪設彈性材料或阻尼層,從而達到夾層隔振的目的。
注意事項:
(1)因為音響設備噪聲低頻成分嚴重,穿透能力強,歌廳,舞廳,飯店等的卡拉ok音響設備噪聲,嚴重污染環境。所以建設過程中決定采用低頻成分少的音響設備。
(2)因為高強度、低頻率的音響設備發出的聲波,通過空氣傳聲和建筑結構的固體傳聲與傳振污染環境,是他的一個特點。所以,房間的裝修結構是解決降噪問題的關鍵。
(3)采用合理的裝修結構使噪聲和振動降低到環境標準要求。
酒吧音響工程不因只考慮酒吧自身,也需要考慮對周圍環境是否有影響,每個細節都考慮到了,才是一間成功的酒吧。